登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:S_ITR 使用中遇到的问题

点击:1484 回复:17

在使用S_ITR时遇到一点小问题
附件 image.jpg
AIW48是液体深度采集的模拟量
AQW48是液体进口调节阀
第一段程序没问题
问题出在第二段
客户要求屏上能提示调节阀的开度
本想直接这样处理,结果错误。(一直这样处理)
最后,这样解决了
附件 image.jpg
这个VW还是试出来的,别说为啥没翻开手册---像天书
是不是可以这样,还待前方反馈
22-06-22 22:30
前面PID输出就应该使用VW48
实际输出可以MOVW VW48 AQW48
最后修改:2022/6/23 7:44:51
22-06-23 07:41
使用AQW作输入,感觉怪怪的!
22-06-23 08:29
类似直接使用AQW的应用以前很正常,可能西家不允许罢了。
像做恒温控制,直接一路给DA,客户如果不扩展DA,还有一路PWM,同样的设备不改程序适应不同要求的客户。
22-06-23 23:19
搞半天是自问自答式,怪我没看清主题,只看了上半部分,自作多情了
22-06-24 07:28
客户要看阀门开度,楼主为什么要用自己控制的量来显示,而不用阀门本体的反馈信号显示?
22-06-24 08:11

引用 gk_0 在 2022/6/24 7:28:37 发言【内容省略】

第二图是在试S_IRT的input除了aiw外发现vw可以,pid的out也要vw才对呀,就有了mov
问一下,西门子这款plc有atpid指令吗?
22-06-24 09:39

引用 第三颗牙 在 2022/6/24 8:11:05 发言【内容省略】

简单成本低
22-06-24 09:47
导致该问题的原因如下:
  AQ作为字存取方式时,其寄存器特性是只写,因此你无法将其放入S_ITR指令的输入引脚。
只要寄存器作为字存取方式下有只读特性,你都可以将其放入引脚。
附件 workpicture2.jpg
怎么确定寄存器属性呢?  答案就是帮助!
附件 workpicture1.jpg
Good Luck~
22-06-24 10:08
谢谢
作为AI不能写可以理解,AQ不能读理解不了。西家特色吧
22-06-24 10:45