正文
主题:三菱FX3UPLC故障,设备放了几个月,开机就报警,从新下载空程序也不行,是PLC硬件有问题了?
点击:1900 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
18002767052
设备放了几个月,开机就报警,从新下载空程序也不行,是PLC硬件有问题了?
最后修改:
2022/6/21 9:17:49
22-06-20 13:58
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先清空PLC,再下载个空程序试下;
22-06-20 19:04
2楼
编辑
引用
管理
hmz810220
电池灯亮了电池没电了
22-06-20 19:42
3楼
编辑
引用
管理
goldage
图片显示电池故障,是否由于电池没电后又长期断电造成程序丢失啊,FX2N我就见的多了,但这个3U的还没遇到过,换电池后重新灌程序吧,一般都是可以恢复的,这段时间处理了3u的不少硬件故障,主要是电源板,IO 板,也发现了很多的原来的装机的电源板都没有三菱的那个标示的,有点怪啊
22-06-20 21:26
4楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
恭喜楼主,碰到高仿了,哈哈!听别人说,中山某些地方仿造很专业
22-06-20 23:19
5楼
编辑
引用
管理
honghaii
我也看到电池报警了,先换电池在试试吧。