主题:师傅们,触摸屏出现这个报警“plc无响应”但设备还能正常运行。。。。

点击:1984 回复:16

我们这一拖三的恒压供水也是,威纶屏只管设定参数和监视状态,然后PLC和变频器通讯并控制变频器,有一次屏供电异常黑屏了,照样能继续恒压供水无影响。
最后修改:2022/6/16 0:07:36
22-06-16 00:07

引用 aaxin2008 在 2022/6/15 23:17:36 发言【内容省略】

这个还真不好确定,除非上面印有具体型号。
22-06-16 07:44
我的屏刚好也出现这种情况,开始一段时间还能陆续通讯,下载直接是没了反应。所有的按钮与数值输入都不显示,提示与PLC通讯异常。怀疑是电池没电,下试试看是否电池情况了。
22-06-16 08:51
通讯断了
22-06-18 08:30
威纶屏的通信丢失报警,可能是通信线断了,也可能是强干扰,比如连接信捷XC的plc,线的长度又超过了10米,变频器比较多的场合,这个经常碰到,换屏蔽电缆也不行,XD系列的要好点,还有一个情况是PLC的通信口或者触摸屏的通信口坏了,这些情况我都遇见过,不会影响plc的运行,但是屏上什么都看不到,设备启停的功能键千万别在屏上,不然停了开不了,或者开了停不了,以前给兄弟单位换过一次屏,车间空调的启动按钮在屏上,屏挂了,空调断电后开不起来了,整个电泳线出来的全是次品,损失惨重
最后修改:2022/6/18 21:40:14
22-06-18 21:37
昨天试了,屏的电池确实是没有点了,3V的电池测了还剩0.9V。换了电池也不行,刚开机能通讯上,不到1分钟就断掉。检查线也没问题,最后换点PLC正常,看的出是PLC的485通讯出现问题。
22-06-20 08:01

引用 YS-W 在 2022/6/20 8:01:48 发言【内容省略】

汇川的H5U 搭配 威纶通的屏  ,我们也出现这个问题
我个人觉得就是品质不咋样
22-06-20 11:22

上一页 上一页