登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:汇川MD320 2.2KW
点击:809 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
627028327
一台汇川MD320 2.2KW的变频器在不接电机时,启动变频器三相输出380V平衡,在接入小电机后输出还是正常,显示的电流也正常,但是在接入2.2KW电机空载启动,在50HZ时的输出电压只有120V左右,电机转速很慢,并且电流显示7A多,然后报ERR10(过载)故障停机.不知什么原因,有大师遇到过这种故障吗?希望指点下.
22-06-11 09:58
1楼
编辑
引用
管理
fan52Q
变频器功率换大一点吧
22-06-11 16:04
2楼
编辑
引用
管理
goldage
这个型号部分时期出的有这个通病,你只要给变频和电机做一下自学习就好了,你的这个应该是10年前出厂的,就算你拿去维修也没办法测量出问题所在,只能给你换个新主板
22-06-11 21:22
3楼
编辑
引用
管理
Black_ah
7840附近,取样电阻,稍稍改大一点, 这的确是汇川早期MD系列通病。 我每回碰到都是这样操作,目前还没有回来的!
最后修改:
2022/6/16 20:59:35
22-06-16 20:55
工控新闻
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
更多新闻资讯