登录
首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】关于变频器缺相的问题(20220602)

点击:1605 回复:7

今天和同事讨论一个问题,有一台250kw的施耐德变频器报缺相故障,我测量rst三相电压正常,但是同事说我应该把变频器上端空开拉掉,测空开上桩头,不然测不出来哪一相缺了。到底是我错了还是同事错了?
最后修改:2022/6/6 8:57:13
22-06-02 09:38
如果是我测量,和你一样的测试方法;如果按你同事的方法测量,假如是空开输出端有问题,也测不出来啊
22-06-02 09:51
是报的输入缺相吧?
22-06-02 09:52
你同事应该是考虑变频器的输入端有回路反馈到断路器的出线端,这样测量会不准确。
但如果是断路器本身的触头问题,测量断路器的输入端也测量不出来呀。
22-06-02 10:11
变频器报缺项,测RST正常,在断开测上端正常,从空开拆线测下端正常,再换个变频器验证,问题再找不出来?
22-06-02 11:18
直接测变频器上输入端的RST即可,不运行哪来的反馈。输入缺相还是输出缺相别搞错了,否则就是变频器本身的故障。
22-06-02 16:40
如果是在带负载的时候检测到缺相的,说明是空开的接触不良的缺相,拆了负载你测量是正常的,但如果是上电检测到缺相的,那你拆不拆都会测出缺相,除非你的变频器误报,但一般不会误报
22-06-02 21:10
测缺相有时候因为感应电存在,确实容易误判。测上桩头有时也不能避免
22-06-05 11:40

工控新闻

更多新闻资讯