登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】这是什么原因导致的?(20220601)

点击:815 回复:9

附件 8f9608fa513d26970905528510fbb2fb4116d88a.jpg
线路断路了,然后测电机一个绕组烧了!把电机拆下来下午再测电机居然又没有烧。奇了怪了!测量多次其中一个不通才拆的。
最后修改:2022/6/2 9:44:20
22-06-01 09:18
测量电机首先要把连接片撤了,另外最好拿摇表测。
22-06-01 10:00
你第一次在电机盒测量的吗?
22-06-01 10:11
接触也许内部接触不好了  带个变频器运行一下 也许就能看出问题了
22-06-01 12:44
测量电动机好坏建议使用摇表配合万用表。
22-06-01 14:02
多少千瓦?小功率电机可以测量相间阻值是不是平衡。
22-06-01 16:42
这样的小电机直接测量运行电流最保险,如果你其中一相的电流偏小,在排除了电源问题后就肯定是电机问题,测量电阻只是粗测
22-06-01 21:18
表有问题吧?
22-06-09 21:15
测量电动机好坏建议使用摇表配合万用表。
22-08-25 18:10
线圈断线处虚接触,热胀冷缩可以明显改变临界状态。所以说还是修电机吧...
23-04-01 09:48

工控新闻

更多新闻资讯