主题:FX3U定位控制如何动态更新位置?
点击:457 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
水墨亦成画
比如持续接通DRVA D0 K1000 Y0 Y1
快速刷新D0里的值 步进电机是不会动的 有什么方法可以实现刷新D0里的值 步进电机就马上响应移动到目标位置
22-05-30 09:24
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
更新D0里的值后,要把驱动DRVA指令的触点,断开再闭合一次。用DRVA指令如果持续接通是更新不了的。
其实就算你需要很快的更改定位位置,中途应该也有停顿的时间,如果不用停顿为什么又要快速去更新呢,能不能提前就计算好呢。
最后修改:
2022/5/30 9:54:03