登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:请教,FX3U485ADP MB怎么用ADPRW和8位Modbus数码管RS485表头通信

点击:815 回复:10

请教各位大咖不吝赐教,如题,如图,数码管数据帧id 10 01 38 00 02 04 d0 d1 d2 d3 ch cl中的00 02 04怎么处理,我要用10码把三菱D500的64位数据显示在8位数码管上,用ADPRW怎么写?
22-05-29 17:47
附件 FX3U485ADP MB怎么和8位Modbus数码管RS485表头通信.jpg
最后修改:2022/5/29 17:50:52
22-05-29 17:48
用06功能码写单个寄存器没问题,用10功能码写多个寄存器就写不出来
22-05-29 17:54
后面那条通讯指令的站号H5是不是错了?
22-05-29 19:32
5号显示屏出错了?你的意思是?
22-05-29 22:41

引用 lishihao 在 2022/5/29 17:54:58 发言【内容省略】

附件 image.jpg
22-05-29 23:39

引用 lishihao 在 2022/5/29 22:41:51 发言【内容省略】

那位版主的意思是说,你截图中上面一条ADPRW指令的站号为1、下一条ADPRW指令的站号为5,是不是这个5错了,该填写1,估计是这意思
关于10功能码写不成功,上面回复你了,你再试试。
22-05-29 23:40

引用 guanyumou 在 2022/5/29 23:40:21 发言【内容省略】

你先试试,有问题我们再沟通。
22-05-29 23:41

引用 lishihao 在 2022/5/29 22:41:51 发言【内容省略】

原来是有多块屏,我还以为只有一块呢?
22-05-30 07:31
谢谢回复,一共5块显示屏,最后一个参数试过D500,510,520,530,540和常数K,用06都可以,用10就不行,主要是不知道怎么处理显示屏数据帧中的00 02 04,即2个寄存器和4个字节,ADPRW只要寄存器和寄存器个数2个参数,
22-05-30 08:20

上一页下一页

工控新闻