主题:信捷PLC输出接线?
点击:2734 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
设备电工
今天用信捷PLC发脉冲给一台伺服,PLC是XC3-48MT。
没用外部电源,脉冲正接PLC的24V,脉冲负接到PLC的Y0.发脉冲伺服转了。
COM没接(忘记接)怎么就转了起来了?COM0跟PLC的0V内部接通了吗?
如果内部接能了,那COM0,1,2,3,4,5,都跟0V接通了吗?
22-05-29 01:08
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你断电后万用表测一下,0V与COM0 COM1应当是不通的;
22-05-29 09:52
2楼
编辑
引用
管理
设备电工
现在倒是还没量,但是不管PLC的0V接不接脉冲都正常驱动伺服了?
信的的COM0.1.2,3,4分别跟Y是是一组?
22-05-29 14:52
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
XC3-48MT
COM0 Y0 一组
COM1 Y1 一组
COM2 Y2 一组
COM3 Y3 一组
COM4 Y4 Y5 一组
正常情况下PLC的0V是不会与这些COM01234联通的
22-05-29 19:22
4楼
编辑
引用
管理
设备电工
我要测一下,为什么我不接0VY0/Y1都有效了
22-05-29 22:28
5楼
编辑
引用
管理
YS-W
能画个简易图更直观
22-05-30 16:57
6楼
编辑
引用
管理
设备电工
测量了,COM0、COM1 直接跟plc 0v 相通。COM2.3.4.5没通。
22-06-01 14:06
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
设备电工
在 2022/6/1 14:06:20 发言
【内容省略】
我今天刚好到了一台新的,测了一下也是通的。
22-06-02 10:56
8楼
编辑
引用
管理
janrainy
那COM接24V正,脉冲正接YO,脉冲负接0V会怎样?
22-06-02 11:08
9楼
编辑
引用
管理
设备电工
看来是信捷分产品了,这个怕是用不了多组差分
22-06-02 13:38