主题:步科触摸屏的按钮位状态怎么设定

点击:1146 回复:10

附件 1652410005(1).jpg
PLC编号没有,地址类型选补了I跟Q区
22-05-13 10:48
正常情况是都可以选的,RT求助
22-05-13 10:49
MT4434TE的
22-05-13 10:50
地址类型选补了I跟Q区
是不是西门子的PLC,如果是的话,这两个是输入和输出继电器,应该设定不了
22-05-13 11:49
是200smart的,这是我同事给我发的文件能打开这两个地方
22-05-13 14:24
附件 0faa46970916c8940a2c37035d2d57d.jpg
22-05-13 14:24
附件 0faa46970916c8940a2c37035d2d57d.jpg
22-05-13 14:25
我自己创建的没有这两个
22-05-13 14:25
好了,是因为hmi通讯协议也要写西门子的
22-05-13 14:31
附件 9@C0{WZ1Y2KTQQ45BKI2_PP.jpg
选择“”“位状态切换开关元件”就可以了
22-05-13 16:56