登录
首页 现场总线
回帖 发帖
正文

主题:【话题】8台三菱FRD740-2.2kw的变频器,走modbus-rtu通讯,怎么接线?(20220512)

点击:879 回复:14

8台三菱FRD740-2.2kw的变频器,走modbus-rtu通讯,怎么接线
这款变频器通讯接线使用PU口,如果是一台变频器通讯,直接使用一个水晶头就行,多台变频器怎么接线?选择这款变频器主要是使用的多,稳定,外形小。
如果不做通讯,使用端子做多速度控制也行,就是控制有些麻烦,后期使用改变速度还要再变频器上调整参数,也不太好
最后修改:2022/5/13 10:14:53
22-05-12 08:34
1.从PLC出来一条主线,变频器的线分别接在这条线上。
2.淘宝有1主8从的中继模块。
22-05-12 08:59
是不是这种?如果是这种,终端电阻接到哪里,或者说那个是“终端”
附件 工业级485集线器.jpg
最后修改:2022/5/12 15:05:38
22-05-12 14:28
谢谢表情
22-05-12 19:12
这是E840说明书里给出的分配器的型号,没找到什么样子的
附件 微信图片_20220512192828.jpg
22-05-12 19:29
不另外再多配个触屏么,不要单独设置速度么
22-05-12 21:23
有触摸屏,以前做过这样的柜子,使用端子调速。这次做的柜子有更多的速度要求,所以想用通讯去做
22-05-13 08:11
看手册对于接线都是讲的要怎样怎样规范,但我在现实中看到的都是怎样方便怎样来,像你这样从PLC出来一条主线,到了变频器位置中间剥个头胶布一缠就行。
22-05-13 09:13
我是把PU口转换为DB9,用DB9进行串联,也很方便。
22-05-13 10:03

上一页下一页

工控新闻