主题:三菱plc通讯问题请教。
点击:364 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
xiaowuyong3534
请教下各位大神,三菱Q系列plc ccink通讯模块,io模块拨号后,怎么在wokr2中进行io分配?或者说通讯正常后,设定了远程io 起始点后后面自动生成?打比喻远程设置X200 Y200后面的通讯io模块按它所占用的点往下排?
22-05-11 10:13
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
软件参数中设置刷新的起始地址,后面各个站的地址,按照刷新地址往下排,每个站占用32点输入、32点输出