登录
首页
PLC论坛
施耐德电气PLC
回帖
发帖
正文
主题:Plc自动重启,啥原因?
点击:2111 回复:21
10楼
编辑
引用
管理
知道一点
说灯闪,哪些灯?
电源灯,RUN灯,输入灯?还是所有灯,能搞清楚有利于查找问题所在。
22-05-10 21:21
11楼
编辑
引用
管理
goldage
还是怀疑你的电源问题,不过你用24电源应该受电源影响没那么大,可以单独搞个不间断电源来给PLC供电测试一下,也不排除PLC的电源板问题
22-05-10 21:50
12楼
编辑
引用
管理
fujifa
我在山东客户那里就是遇到PLC不定时断电造成停机,断电时长约300毫秒,后来加了一个UPS,到现在已经6年了。
22-05-10 22:04
13楼
编辑
引用
管理
雲宸雲曦
PLC一般不会自动断电重启的;
1.外部短路造成的
2.开关电源功率不足,可能是开关电源老化降容了等原因;更换大于或等于此开关电源的功率
3.电柜内的接线和相应的元件接线是否有问题
4.先看故障现场原因
根据你说的电压过低:
a.电网电压波动
b.线接错或虚接
c.可以加装过压和欠压元件检测电压波动或UPS电源元件
d.还有可能是厂内有大功率电器启动造成的电网电压波动,可观看电压是否在+-5%内
提示一般的稳压器加装在二次电柜稳压没有什么用!!
22-05-10 22:37
14楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
能不能把现场设备单独使用24伏供电。以确定是不是现场引起。
22-05-11 07:57
15楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
还是检查一下输入,看看是不是那个元件短路了,导致的,或者是输出短路了,也是有可能的
22-05-11 08:32
16楼
编辑
引用
管理
mengx9806
客户现场遇到过这种情况,发现客户自己在柜子里加了个空开,这个空开他们用来接焊机用的,每次一用焊机才会出现这种问题,最后让他们拆除这个接的空开后,观察了很长时间,再也没出过这种问题。
22-05-11 08:41
17楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
是不是电压波动太大?
22-05-11 09:20
18楼
编辑
引用
管理
dingood
原因查出来了,有2点,1个是他们供电电源的线小了,电流载流量不够,我并了一组2.5平方的临时线后情况有所好转,变成2个多小时左右出现一次重启。第二个就是这个Plc是新的,怀疑买到了高仿的,电源抗干扰能力不行,换了同批次2个都是这样,我找了个之前的存货Plc并上去到现在4个多小时一直工作正常。
22-05-11 09:41
19楼
编辑
引用
管理
lingms
这确实搞,供电电源还能不匹配。
22-05-17 09:40
上一页
下一页
工控新闻
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
更多新闻资讯