登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:关于485接线,求大神解惑,谢谢!!!

点击:1604 回复:14

附件 7943fbfe9925bc3162e69d4e1bdf8db1c91370e7.jpg
如图,当三台plc通过RS485连接时,第一台、第三台的线是否接在第二台同一个485端子上(即:1、2都接在第二台的同一个SDA上)?
22-05-07 09:50
是的,按图连接就可以了。放哪里都没关系,只要联通就可以,看哪里方便。
22-05-07 09:55
是的,第二台上接有两条线,一条接到第一台,另一条接到第三台
22-05-07 11:25
中间的肯定接在一起呀,就一个端子你还能怎么接;
22-05-07 12:49
这类问题简单实验一下就有答案了,为啥还有问?
还不只一个人问,为啥呢?
22-05-07 13:07
手拉手链接…
22-05-07 15:02

引用 知道一点 在 2022/5/7 13:07:20 发言【内容省略】

对于没有搞过通讯的人来说,这可还不是个简单的事情,通讯牵涉到程序、参数设置、接线。
这些环节一个都不能出错,对于新手,很多时候通讯不上都不知道是哪个环节的问题,试来试去的头都蒙了。
通讯参数有时改了忘记断电重启,程序里面站号重复,等等,这些细节问题还真不少。
所以这个实验还真不好做。
至于还不只一个人问,为啥呢?
因为会一般编程的人不少,但会通讯的人不多,至少我身边是这样,最多占三成。
22-05-07 19:31
提出这类问题应该是两两联通成功,否则有的玩了
22-05-07 22:26
三菱PLC的485端口是422,接485时TXD+与RXD+并一起接B;TXD-与RXD-并一起接A;
22-05-08 08:11
9楼
该帖内容不符合相关规定!
22-05-08 10:42

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯