登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:平压模切机电路原理延时控制怎么理解不了?
点击:683 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
Tivian
单切控制 是不是应该sa2的常闭和sq1的常闭串联 另外延时控制没理解到这个是怎么控制的? 旋钮 sa2有三个功能 单切 连续 加上接通时间继电器就是延时功能 启动时 正常电机启动 启动压切 km2吸合 离合器动作 转到到sq1动作 应该停一段时间 时间到了再启动ka及km2
最后修改:
2022/4/29 17:22:04
22-04-29 16:33
1楼
编辑
引用
管理
chengzheng
压切继电器KA动作后,触点KA(9)接通,单切计时器KT开始计时。
应该是KT计时到了后,接通其触点,单切动作。
你的压切和单切是什么东西?是电磁阀吗 ?
22-04-29 17:09
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
先调个头,单切控制是哪个开关控制的,
你这个压切应该是控制离合器的
离合器是由KM2控制的
至于延时应该是指离合器的通电时间吧
22-04-29 17:09
工控新闻
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
我国传感器行业应用拓展带动市场扩容 2025年截至4月6日已发生39起投融资事件
2025开放原子开源生态大会在京开幕
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
华北工控亮相2025中国(西安)军工科技产业博览会,筑基数智未来基座
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
更多新闻资讯