登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】变频器干扰太厉害有什么解决办法?(20220422)
点击:673 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
当我不开变频器时,可以测得一路模拟量是11mA,一开变频器,就变成了7mA左右,变频器有加磁环,系统只有1个0V,试过把0V接地和不接地,没什么效果,就不知还有什么方法?
最后修改:
2022/4/24 8:56:28
22-04-21 19:34
1楼
编辑
引用
管理
goldage
变频器的功率不大就换一个再试一下吧,再不行就要仔细检查你的系统是不是真正有接地
22-04-21 21:38
2楼
编辑
引用
管理
711022027
第一,PLC电源用隔离变压器供电,直流24v开关变压器也要隔离变压器供电。
第二,可以降低变频器载波频率。
第三,设备外壳可靠接地。
22-04-22 08:02
3楼
编辑
引用
管理
静静米朗科技
22-04-22 09:19
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
先把基本的接地做好,地线要是真正接地的线。
电线是不是屏蔽线,屏蔽层有没有接地
控制电源用隔离变压器
22-04-22 14:08
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
加信号隔离器试一试呢?
22-04-22 16:23
6楼
编辑
引用
管理
大蜜蜂
换变送器,有些质量差的变送器就是做好防干扰措施都没用,而有些好的变送器就是不做防干扰措施也不会被变频器干扰,这就是质量问题。
22-04-23 12:37
7楼
编辑
引用
管理
truezhang
现在是加了个信号隔离器,完全没效果,按隔离器厂家说法,信号输入端已经被干扰加了也没用,因为柜子位置有限很难增加新的东西,目前是打算换个内置滤波器的变频器看看
22-04-23 13:56
8楼
编辑
引用
管理
711022027
还有在变频器输出端加磁环,输出用屏蔽线。
http://m.gkong.com/bbs/469865.ashx
22-04-24 10:26
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先换别的品牌变频器试下;
22-04-24 11:01
工控新闻
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
更多新闻资讯