主题:请教三菱变频器700软件下载参数时报错
点击:720 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
1569848624
一台新的三菱D720S变频器上载参数后再次下载时居然报好多参数写入失败,错误编号80010012,请知道原因的大师们指点下,谢谢!
22-04-19 21:20
1楼
编辑
引用
管理
277914955
切换到PU模式下载
22-04-19 21:35
2楼
编辑
引用
管理
1569848624
试过了,也是报错
22-04-19 22:03
3楼
编辑
引用
管理
711022027
800是77号参数设置成2就不会报警,参数写入选择!700不知道是不是77号参数。
22-04-21 08:56
4楼
编辑
引用
管理
1569848624
谢谢,谢谢!
22-04-21 12:05
5楼
编辑
引用
管理
ldh_jm
引用
711022027
在 2022/4/21 8:56:24 发言
【内容省略】
请教大师,三菱a800联机连不上,提示 发现不可预期的错误,请再启动fr config2
最后修改:
2022/4/24 22:22:28
22-04-24 22:21
6楼
编辑
引用
管理
ldh_jm
请教大师,三菱a800联机连不上,提示 发现不可预期的错误,请再启动fr config2