登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:300模拟量干扰
点击:509 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
模拟量输入,4---20毫安。万用表测量正常。4毫安。程序读取是最大值。负极接地没效果,因手中没有隔离器,请问大家还有更换的办法吗
22-04-19 13:42
1楼
编辑
引用
管理
2537658335
问题描述不够具体,不太好分析。
(1)模拟量模块用到的具体型号是什么?
(2)仪表供电电压是AC220V还是DC24V?四线制还是两线制输出?
(3)模拟量模块量程卡怎么跳的?是否存在四线制仪表按两线制接法,是否有串电源处理?
22-04-19 14:03
2楼
编辑
引用
管理
MadaoB26M
四线制或者二线制的电源是单独供电还是模块供电,我之前遇到过仪表从1200上取电,模拟量有干扰,单独供电就没问题了
22-04-19 16:20
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
西门子3317Kf02
24伏模拟量取自模块电源,量程卡选择正确,两线制。现场是压变。
22-04-21 16:36
工控新闻
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
2025开放原子开源生态大会在京开幕
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
ABB邀你探索直流应用的世界
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
更多新闻资讯