主题:松下plc 型号 FP-XO-L40MR 使用DT90400监测输出y0脉冲没反应 是不是编程错误 ??
点击:715 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
515775504
是不是编程错误 ??
22-04-18 20:05
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
你这是继电器输出的PLC啊,输出脉冲要用晶体管输出的PLC。
22-04-19 09:47
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
卢学斌
在 2022/4/19 9:47:30 发言
【内容省略】
这款是4个晶体管输出,12个继电器输出的;
22-04-19 11:59