主题:【话题】麻烦帮我看看什么情况,太诡异了(20220418)

点击:574 回复:7

一开始进线和零线都是温温的,除了接口位置发烫,就是黄色跳线特别烫,可能是短了造成的,所以就换了一根长的,换了之后呢诡异的事情发生了,见图
附件 25ab62d9f2d3572cd9784508cf13632760d0c3c3 (1).jpg
附件 548e0ad162d9f2d3908bfd3becec8a136127ccc3.jpg
最后修改:2022/4/19 9:06:52
22-04-18 11:18
黄色进线有多长,钳表卡一下电流有多大
22-04-18 11:38
求求你不要再搬运电工吧的帖子了。
22-04-18 15:03
排除线的问题
端子连接问题
用热像仪检查一下
22-04-18 16:25
接线不虚是不是电流大。检查负载情况。
22-04-18 20:16
电线发热,说明电流大,实际上你测量的电流是多少啊
22-04-18 21:17
A相负载大,B相负载小,C相无负载,严重不平衡
22-04-19 09:07
黄线下面是什么负载 ?
电流多大  ?
22-04-20 08:24