fangjianwen
一开始进线和零线都是温温的,除了接口位置发烫,就是黄色跳线特别烫,可能是短了造成的,所以就换了一根长的,换了之后呢诡异的事情发生了,见图
最后修改:
2022/4/19 9:06:52
22-04-18 11:18
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
黄色进线有多长,钳表卡一下电流有多大
22-04-18 11:38
2楼
编辑
引用
管理
卢学斌
求求你不要再搬运电工吧的帖子了。
22-04-18 15:03
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
排除线的问题
端子连接问题
用热像仪检查一下
22-04-18 16:25
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
接线不虚是不是电流大。检查负载情况。
22-04-18 20:16
5楼
编辑
引用
管理
goldage
电线发热,说明电流大,实际上你测量的电流是多少啊
22-04-18 21:17
6楼
编辑
引用
管理
surfacersnow
A相负载大,B相负载小,C相无负载,严重不平衡
22-04-19 09:07
7楼
编辑
引用
管理
chengzheng
黄线下面是什么负载 ?