登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:修一台誉强yq3000_g11-4045kw变频器运行到5hz串亮灯
点击:976 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lioupei1450
第一次遇到这个问题,检查模块无问题,驱动板也没问题,不敢撤掉保护灯现在,求大神指点。
5hz以上开始亮到15hz
15hz以上会暗很多
然后50hz又不亮了
22-04-16 13:50
1楼
编辑
引用
管理
2940076060
用300-500瓦再试,太保守也是一种错误!
22-04-16 15:26
2楼
编辑
引用
管理
893361683
45kw,开关电源功率也不小。拆灯干就是了
最后修改:
2022/4/16 16:05:45
22-04-16 16:05
3楼
编辑
引用
管理
lioupei1450
开关电源单独供电的是变压器,问题是在5hz以上到15hz灯泡亮
确实灯泡小了问题奇怪,用95w灯泡就好了,不亮了
最后修改:
2022/4/16 16:57:57
22-04-16 16:51
4楼
编辑
引用
管理
kazefsh
能有限流的高压电源,就不用灯泡了
22-04-17 11:37
5楼
编辑
引用
管理
蹉跎岁月G3NB
这个应该是驱动方式问题 变频器如果是矢量控制或者是驱动永磁电机的应该正常 带灯泡可以切换到V/F模式测试
22-04-17 17:21
6楼
编辑
引用
管理
zha173
誉强,变频器行业的不死小强。东西有够烂,却依然顽强地活着。
22-04-18 20:48