主题:分享一个零线单独接开关,跳闸后导致PLC烧毁

点击:1646 回复:31

零线断开,三相负载不平衡,导致电位偏移电压过高烧PLC。我们除非成本特别特别严格50元都无法承受,都不再使用电源提供的零线了,PLC都是通过400/200V变压器供电。
22-04-17 16:14
可以把PLC电源降到110V;
22-04-17 18:42
那个380V是怎么加进来的呢,是不是其他的地方接了什么东西才导致的,不理解,没道理啊!
22-04-17 19:58
完全不可能因为零线断路导致PLC烧的,除非接错线,零线成火线了
22-04-18 08:19

附件 4df8cf10d13506742c24d73e6019e24.jpg
最后修改:2022/4/18 8:30:35
22-04-18 08:27

引用 mengx9806 在 2022/4/18 8:19:10 发言【内容省略】

三相四线断零线,中心点偏移,学习一下
22-04-18 10:23

引用 xuhuifox 在 2022/4/17 19:58:12 发言【内容省略】

三相四线供电,断零造成偏移,负载轻的相电压高。
22-04-18 10:24

引用 xuhuifox 在 2022/4/17 19:58:12 发言【内容省略】

不一定是380,假设A相和B相都接了有220的电气,总零线没有断开时靠零线维持电压平衡,
如果总零线断开,那么原来接的电气就相当于全部串联起来接在A、B相上了,这时的端电压是380,
根据欧姆定律电阻小的电气两端电压低,电阻大的电气电压就高,应该只要有300左右的电压PLC就会挂了。
看看24楼画的图会更直观一些。
最后修改:2022/4/18 10:36:02
22-04-18 10:32

引用 YXBK 在 2022/4/18 10:32:19 发言【内容省略】

还是理解的问题,还以为开关接在PLC的电源进线端呢,搞了半天,地线开关接在总进线端,确实有点意外!
22-04-18 18:28
三项四线制零线一般直通的
22-04-18 18:45