主题:施耐德ATV11的RARC端子能设置成常开吗?原先的品牌都用的常开点
点击:549 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
施耐德ATV11的RARC端子能设置成常开吗?原先的品牌都用的常开点,与plc连接,但看说明书atv11Ra Rc只有常闭
最后修改:
2022/4/10 6:55:32
22-04-09 15:44
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
看说明书没有介绍可以设置,你可以改程序或者加个继电器转换一下
22-04-10 14:50
2楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
谢谢老师
22-04-11 05:19
3楼
编辑
引用
管理
janrainy
没有RB么?
22-04-13 14:48
4楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
只有RA RC,并且上电继电器就吸合,RA RC就闭合了,我这边要上电用常开,没办法把cpu板拆开,还好,继电器是常开常闭都有,把本身那个触点剪掉,用线连到另一端,解决了问题,费劲!
22-04-14 08:50
5楼
编辑
引用
管理
janrainy
这样可以。
最后修改:
2022/4/14 15:55:09
22-04-14 15:34