主题:【话题】伺服定位跑偏(20220408)
点击:776 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
handafen
有没老哥遇到过,任意位置回原,跑着跑着总是冲过正负,限位,有时还回不到原点位置。
最后修改:
2022/4/12 9:56:19
22-04-08 09:02
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
程序有没有问题?PLC型号是?
22-04-08 09:15
2楼
编辑
引用
管理
heshilih
这种现象跟程序有一定关系的,你看看。还有就是限位信号了。
22-04-08 10:10
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
没有修正机械间隙?
22-04-08 12:25
4楼
编辑
引用
管理
goldage
这个不一定是控制问题,机械精度也要仔细检查校准
22-04-08 20:54
5楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
啥是冲过正负?
原点感应器坏了吧
22-04-10 15:57
6楼
编辑
引用
管理
1056128144
电机表示,动能是那么好克服的吗?Ek=1/2mv2 ,立刻由V到0的过程都是钱,时间越短,越贵。