主题:西门子S7-300PLC的BF灯常亮
点击:899 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
805709808
我有一台313C-2DP的CPU,在硬件组态时激活了DP口,但没有添加任何DP从站,下载硬件组态后,PLC的BF灯就变成常亮,SF灯熄灭,PLC可以运行,请问这种情况是什么原因造成的?是因为没有添加相应的组织块吗?谢谢
最后修改:
2022/4/8 8:13:20
22-04-08 08:11
1楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
BF灯亮,就是说没有接DP设备或者说设备缺失,没有访问异常,CPU不会闪SF灯!
硬件组织块好像是OB86吧,编程错误是OB121,这里有个表,你参考一下!