主题:总空开老跳闸

点击:1027 回复:15

开关是漏电断路器,零线接线端子就是用兰胶布包着的,N线正确接线就好了!
22-04-02 20:44
换四线制漏保
22-04-02 21:25
三相三线的漏电保护,不能用于有零线负载
22-04-02 21:29
保护零线与工作零线分开就不能合并了。需换3十N的
22-04-20 10:48
应该属于用电装置不规范
22-05-18 14:17
建议楼主按5楼的方法做,已经说得很清楚了!
22-05-18 16:43