主题:总空开老跳闸

点击:1027 回复:15

请问师傅们一个问题,这个图是总空开,后面的负载一通电就跳闸,该怎么解决?
附件 15fde950352ac65c779dd5a7bef2b21191138ac0.jpg
22-04-02 09:42
设备漏电,查一下看看
22-04-02 10:11
这种是三线的漏电断路器吧,如后面的设备用了零线就会跳闸的。
22-04-02 10:37
一个可能是设备漏电,另一个可能就是后面有220设备用了零线,设备不漏电、又需要用零线的的话就换个四线漏保应该就没问题了
22-04-02 11:09
附件 0a076484ade61f74bb9f6ea01c175957004882ea.jpg
这条线接下端试试
22-04-02 11:11
查漏电,
如果你是电工,那就没必要多说什么了
如果你不是电工,那就没必要多说什么了
22-04-02 11:28
你这个是3相漏电断路器,下面出去的就是三条红色的火线。
1.通电的负载是不是用了零线,这个是不行的。
2.确实有漏电的地方,用表量一量
3.断路器本身故障。
22-04-02 11:59
能分清漏跳,载跳木
22-04-02 12:01
我看另一颗粗的裹着胶布的像是工作零线。
22-04-02 13:50
我看也像
22-04-02 20:19