这个不是欧姆龙的
22-04-04 17:41
还有哪些?
22-04-04 19:07
这个像是基恩士的,
22-04-04 20:32
7楼已经说了谁家的
能晒出R49902在PLC里是如何与气缸信号的关系吗?
没猜错的话,它被微分了
22-04-05 08:56
set一个继电器是ok的,不过软件却监控不到此信号...
22-04-06 08:32
外部IO监控是可以看得到的,但是软件却监控不到表情
最后修改:2022/4/6 8:37:00
22-04-06 08:34
程序里没有哦,就一次!
22-04-06 08:35
我的意思是49902用微分命令处理了
22-04-06 08:43
4.3ms交给外部通讯时间能有多少?数据大了还要分几次回应.
你试试,做个自激+计数,在电脑上看看能不能捕捉到,电脑计数与PLC里计数比较一下是否一致.
不要说外部捕捉这个微分信号,就是PLC内部,前边微分了,后边再用微分命令,都遇到过失灵情况,为啥不清楚,反正是多人找了很久,最后删掉命令微分就好了.
22-04-06 09:48
用的上升沿“微分”信号,这个软件监控是肉眼看不到的。
如果想知道是否有动作,做一个自锁就知道了。