登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:ABB ACS550 7.5kw HCPL-0314驱动电路疑问
点击:1801 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
1121622454
如图 上桥光耦是HCPL-0314,下桥光耦是TC427E。
拆掉模块屏蔽以后 上电显示 此时上下桥都没有关断负压。
开机50hz时 上桥驱动电压是AC8.0V,下桥驱动电压是AC8.8V
此电路是否是这样的表现?请求诸位老师答疑!~
22-03-24 14:20
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
首先要确认是否有负电压,7.5KW可以用自举。其次你最好用示波器看波形是最正确的,通过万用表的电压,都是经验,没有通用性。示波器现在也不贵,有简易的才几百看看驱动足够了。
22-03-27 14:22
2楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
楼主的疑问可能主要在静态负压为0问题上。
其实,确实有些小功率的变频器,至少有三相的一臂(如下三臂)静态负压为0。
最后修改:
2022/3/27 17:37:06
22-03-27 17:35
3楼
编辑
引用
管理
1121622454
谢谢!应该是我屏蔽的不对,焊上模块上桥就有负压了。 怕炸机没敢加模块测量。。。心一狠就那么测了
22-03-29 12:00
4楼
编辑
引用
管理
1121622454
是的老哥!谢谢~~我拆了模块测 屏蔽了一下 启动后光耦有供电 以为是对的。结果焊上模块待机就有负压了。怕炸机一直不敢在线测结果还是年轻了
22-03-29 13:04
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
测驱动还是要小心,不要运行中去测试点测量,先挂好探头测试。
22-03-29 16:00
6楼
编辑
引用
管理
1121622454
好的,挂好示波器的探头再启动会保险一点嘛?
22-03-30 14:01
7楼
编辑
引用
管理
kazefsh
是的,干了十几年没有出过问题,但是记得示波器电源线接地断掉。不然,可能炸机。
最后修改:
2022/3/31 7:23:56
22-03-31 07:22
8楼
编辑
引用
管理
1121622454
谢谢老哥
22-03-31 08:31
9楼
编辑
引用
管理
百鸟争鸣
有一次用示波器,接地与变频器连了,好悬!
22-04-11 09:26
工控新闻
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
更多新闻资讯