登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:FX3U计数指令如何写

点击:1804 回复:24

不好意思是6条线,这贴数据有笔误。在程序运行上计数还是正常的,每十个产品1组运行,都没有问题,就是读到触摸屏上就有问题了。我看PLC计数动作,接触摸屏的PLC根本就没有接进去,不知道如何计数的。因PLC太脏我不敢动。怕引起停线风险。
附件 微信图片_20220304131038.jpg
22-03-21 10:03
三菱的3U可以自己做函数FB啊,里面做个A+B+C+ D的加法,输出一个结果,这样你每次都在输入引脚上累加就行啊
附件 360桌面截图20220321121125.jpg
附件 360桌面截图20220321121826.jpg
附件 360桌面截图20220321121906.jpg
附件 360桌面截图20220321121952.jpg
附件 360桌面截图20220321122125.jpg
最后修改:2022/3/21 12:21:36
22-03-21 12:19

引用 heshilih 在 2022/3/21 10:03:17 发言【内容省略】

这条线能正常使用?
在程序运行上计数还是正常的,你动都不敢动,如何确定它计数正常?
22-03-21 12:21
脏成这样都不打扫也是没谁了
22-03-21 12:23
我在想你这plc上面灰都成堆了,PLC没坏掉吗,而且你们是不做检修清理的吗
22-03-21 15:34
这个指令编写很好,简洁明了适用。
22-03-21 16:53
是呀,我也惊讶的。我问生产和设备的人员,都说不管。我也是晕了
22-03-21 16:55
我也是第一次遇到这样的现场设备,真是无语了。
22-03-21 16:56

引用 heshilih 在 2022/3/21 16:56:27 发言【内容省略】

如果是这样,干嘛还不赶快走人?
22-03-21 20:12
怀疑你的设备是木制家具厂的,这类的工厂一般不设置专业的电工或保全工,设备基本上动不了才会找人修的,你单独买个一体机来做计数统计算了,那样省事省心
22-03-21 21:20

上一页 下一页

工控新闻