主题:请教大家如何使用调试助手发送Modbus命令控制三菱D700变频器
点击:587 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
TinaWanng
如题,如何控制?比如要起停变频器和给定频率等!
22-03-20 11:33
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
先看看手册吧(189页-200页)
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
22-03-21 10:54
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
假设从站地址为1:
正转:01 06 00 08 00 02 ** **(** **是CRC校验)
停止:01 06 00 08 00 01 ** **
给定频率:01 06 00 0D 13 88 ** **(给定50Hz频率)
22-03-21 11:01
3楼
管理
fengzero
该帖内容不符合相关规定!
22-03-21 15:06