登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:熟悉三菱模拟量编程和台达模拟量编程的,请教一二。

点击:1025 回复:15

DA模块的就是为了生产线上的电机同步运行用,比如凹版印刷,会根据不同的配置挂几个模块。
22-03-20 21:09

引用 277914955 在 2022/3/20 13:50:22 发言【内容省略】

3U的带FX2N-2DA或者2AD有专用指令的
附件 11111.jpg
附件 22222.jpg
22-03-21 19:44
看手册WR3A确实是写模拟量模块的,但是不知道为什么专门的模拟量控制手册上从来不介绍这个指令,3U的模拟量控制篇也是FROM TO指令来写的
附件 360桌面截图20220322085804.jpg
附件 FX2N模拟量.jpg
22-03-22 09:00
这两条指令只分别对应FX2N-2AD和FX2N-2DA。
3U的模拟量模块里面没有介绍FX2N-2AD和FX2N-2DA。
而介绍了FX2N-2AD和FX2N-2DA的特殊功能模块手册编写时FX3U还没出现。
估计是因为这两个模块之前编写程序太麻烦,所以到了3U时就特别弄了2指令来简化。
3U的编程手册里面有详细介绍,而你用3U都没有仔细去看手册,所以就不要去怪其他了。
最后你遇到我也不错了表情表情表情
22-03-22 09:47
平时用三菱也不多,就13年14年用过一些3U的plc,后来能用5U的都用5U了,不怎么关心3U的东西了,受教了
22-03-22 10:01
FX 2N-2AD  我单位用在压力信号采集控制。由点及面,可以深入了解学习三菱模拟量模块。
22-03-26 21:15

上一页 上一页

工控新闻