登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于直流电源负极的标识

点击:1298 回复:8

例如我看开关电源,负极用"-"标识,不过很多模块电源负极是用“GND”标识,哪种更规范些?
22-03-16 16:35
还有标 0V 的,应该说都规范。
22-03-16 17:25
我就习惯标“DC0V”,正极就标“+24V”
22-03-16 19:10
还有用com的,还有用M的.GND的可能反而少了,电子电路比较多.
22-03-16 20:50
如果你的双电源,估计你就不会这样问了   +V 0  -V
22-03-16 21:15
有的电源还标M  GND
22-03-18 07:51
标“-”感觉不太好,有些电源是由+12V、-12V、+24V、0V的,你咋弄
最后修改:2022/3/18 16:25:37
22-03-18 16:25
我同一系统中有多个电压电源,比如+24V,24VG,+12V,12VG…
22-03-20 12:45
附件 24V_.jpg
让人能一眼看明白就行了;
22-03-20 14:17

工控新闻