主题:恒压供水
点击:1303 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
跳虫01
恒压供水远传压力表频繁大摆动(一公斤外摆动)外摆动的原因有哪些 感谢各位老师
22-03-10 15:35
1楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
PID没有整定好。
22-03-10 16:17
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
水管里有气,压力表安装位置不合适
22-03-10 16:38
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
首先看看管里有没有空气,实际压力到底稳不稳。
另外与安装位置、方式都有关系,首先加缓冲管,我曾经碰到过装主管上都不行,后来用条软管连接出来装在墙壁上,
22-03-10 20:01
4楼
编辑
引用
管理
goldage
最常见的水锤效应造成的,常见于不是用变频驱动的一拖多系统
22-03-10 21:08
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
水系统没安装压力罐吧
22-03-10 22:36
6楼
编辑
引用
管理
跳虫01
各位老师下午好 老师们说的都是设备运行前的故障或问题 那么一台正在运行中的出现了故障是什么原因呢? 或者说压力表坏了对恒压供水有什么影响
22-03-11 16:10
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
恒压供水想保持稳定,前级的蓄水罐(保证没有空气)必不可少,后级的蓄压罐(稳压作用)也必不可少,否者就是烧钱走别人已经走烂了的弯路。
最后修改:
2022/3/11 21:35:09
22-03-11 21:34
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
恒压供水的大忌和弯路的最醒目的标志,就是直接在管道上装管道加压泵直接进行恒压,舍不得花钱做前级的蓄水罐和后级的蓄压罐。
22-03-11 21:36
9楼
编辑
引用
管理
13721471034
先确定你是不是停机以后出现这种情况,还是一直在用的时候出现的情况!如果是停机了,下面还在用水,会大概率管道有空气导致压力表跳动大,管道在工频情况下放气一段时间会恢复正常,然后再用变频控制!如果是正常使用下出现这种情况,我估计压力表和压力传感器有故障的可能性大点!
22-03-12 11:18