运行的距离也是个变数,有时距离长,有时距离短。
22-03-10 20:13

引用 黄昏放牛 在 2022/3/10 20:13:50 发言【内容省略】

加多一个减速感应开关就好了,其实回原点是最简单的了,不知为什么会不适用
22-03-10 20:32
你用位置开关来控制停车点,这个不是浪费伺服电机么
22-03-10 20:52
回原点完成后,SD5500会清零。用信号停车下来只是其中一种功能。其中还用到绝对定位的。不过用多一个信号作为提前减速,这个主意不错,不过还是麻烦,不如我原来的过头后再慢速调整回来。因为多了一个输入信号
22-03-10 23:32
嗯……是有点
22-03-10 23:32
觉得你这种情况应该使用中断指令吧
22-03-11 08:50

引用 黄昏放牛 在 2022/3/10 23:32:13 发言【内容省略】

绝对也好相对也好,就算清零应该也无所谓呀,反正要有一个原点的,都要以原点为基础定位才行的。
至于麻不麻烦,鱼与熊掌不能兼得呀。
22-03-11 09:24
不装光电的话应该只能靠提前设置的脉冲位置提前减速了,想不到其他方法
22-03-11 15:06

引用 明天早起 在 2022/3/11 15:06:03 发言【内容省略】

减少减速时间,不行的话加装制动电阻和外置刹车。
22-03-12 04:55
追标了解一下,算好开关大致位置 低速寻标,然后中断程序 停止