主题:三菱5U与MR-JE-C伺服CClink通讯
点击:947 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
993417941
PLC与三台伺服通讯,为啥第一台可以正常通讯运行,第二三台连接不上,是刷新设置这边有问题吗?
22-03-07 10:55
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
怎么设置的,贴出来看看
22-03-07 19:12
2楼
编辑
引用
管理
goldage
怀疑你的通讯线有问题,假如你设置正确的话
22-03-07 22:16
3楼
编辑
引用
管理
993417941
大佬你好!是我昨天不知道怎么用刷新设置里面的链接继电器,我一个一个试就好了 通讯链接就是3N+F的继电器,
22-03-08 10:07
4楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
手册上有介绍,目前我也只用到了一台伺服
22-03-09 08:04
5楼
编辑
引用
管理
993417941
我想请教一下 一圈脉冲数是怎么设置的,手册上说没有一圈脉冲数 只有电子齿轮比,但是我在MT软件上看电子齿轮比与一圈脉冲数都是一万,最后走出来的不是一万脉冲一圈,是为啥
22-03-09 08:28
6楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
有的,你没找到把
22-03-12 11:06
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
993417941
在 2022/3/9 8:28:04 发言
【内容省略】
PA05参数看下