主题:变频器可以用外接0-10伏电源调速吗
点击:2297 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
814909346
如题,是所有的品牌都可以吗?接线时需要注意什么,查看说明书大部分都是用变频器内部的电源。
22-03-02 23:05
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
外接0-10伏电源调速应该是变频器最基本的调速方式
22-03-03 08:16
2楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
不用变频器的那个电源是一样的,模拟量控制端子对COM端有可变电压是一样的控制!
22-03-03 08:25
3楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
仔细看手册
22-03-03 08:37
4楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
外部10V电源的0V跟变频器的模拟公共地互联即可。。。
22-03-03 09:24
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
都可以的,内部是用电位器时用的;
22-03-03 09:37
6楼
编辑
引用
管理
heshilih
所有变频器都可以外接的,如何接线你参照变频器说明书,上面有详细操作的。
22-03-03 13:16
7楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
有的变频器用0—5V的,具体看一下说明书…
22-03-03 13:50
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
0~5V 、0~10V一般通过参数来选的,有些可能通过主板上拨码开关调整;
22-03-03 14:36
9楼
编辑
引用
管理
1053370790
数控机床都是系统输出0-10V电源给变频器调速
22-03-03 16:09