主题:MODBUS通讯方式必须时一主多从吗?

点击:1250 回复:13

如题,同一条总线上的MODBUS设备可以是多主多从方式吗?我只试过一主多从的,还不知其他情况可不可以?
22-03-02 19:57
还真没试过啊,玩的也就是一主一从,一主两从而已
22-03-02 21:06
这玩意就跟对讲机是一个道理,只能是一个主,多个从,每次只能是主呼叫谁,谁应答,每次的通讯必须是主发起的,从回应,必须遵守这个原则,才能保证通讯的完整性,不然有可能会出现两个点同时发送,造成系统里的所有接收方无法接收到有效的信息,最终造成系统错误。
22-03-02 21:15

引用 truezhang 在 2022/3/2 19:57:38 发言【内容省略】

一主一从或者一主多从,一般都这样。
22-03-02 22:16
不行 应答方式决定了 半双工方式只能存在一问一达的情况 不然会数据丢失 例如A问 b答 AB同时问CD同时答那么CD的信号会叠在一起 是不可能正常读取的
22-03-02 22:20
基本上都是一主多从,但淘宝上有多主的模块卖。
22-03-03 08:14
是否可以加入私有协议,类似ProfibusDP类似的令牌环实现多主呢
22-03-03 10:04
二主的话听哪个的?
22-03-03 10:16
多主的话应该会出错,我没实践过,纯推论感觉会出错
22-03-03 13:26
用过一主多从的,但是见过另外站用侦听模式(只读取信号,不控制),不知道什么原理
22-03-03 13:34