主题:profinet通讯问题

点击:877 回复:7

厂里有台机器,400带着s120的伺服驱动和几台200分布式io。用的profinet通讯。最开始用的西门子自己的网线和网线头。出故障后现在也有一部分用超6类网线自己做的。
有时候报通讯错误,插拔网线头,断电都不管事。需要重新换网线。但换下来的网线用测试仪测是正常的,用他连 step7也能连上。
这是什么原因造成的,是电磁干扰吗?有什么办法可以减少这类故障,或者提前预防
22-02-28 09:41
如果报错的设备是自制的网线,那就老老实实用回西家的;如果是随机网线,那就从干扰查起;如果是同一个设备点故障,那就查设备接口。
22-02-28 09:51
距离远的话建议还是用原装的线;
22-02-28 11:27
网线带屏蔽就行(水晶头也要带),不一定非得用原厂的(不嫌贵可随意),并且屏蔽要接地。之前遇到过DP被变频器整报错了,原厂的线原厂的头,拆开看了下屏蔽层没接,接好就正常了。
22-02-28 11:52
4楼
该帖内容不符合相关规定!
22-02-28 16:26
网线要用屏蔽线,干扰大也不好
22-03-26 15:18
6楼
该帖内容不符合相关规定!
23-03-01 14:36