主题:安川G7变频器驱动板单板测试问题
点击:1131 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
lankux321
一块G7变频器110KW的电源驱动板,离线测试,使用示波器测试G\E脚时,面板报PUF故障,请问一下是什么原因,不使用示波器测G\E时正常不报故障
22-02-18 09:49
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
示波器电源插头地线剪断了吗?
最后修改:
2022/2/18 20:45:12
22-02-18 20:44
2楼
编辑
引用
管理
lankux321
没有剪掉,但是插座里没有地线
22-02-28 11:59
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
用一个探头还是两个及以上。先挂探头但不接示波器看看,如果有问题那就是探头导致的。