登录
首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】变频器面板频率与设定不符怎么处理?(20220217)

点击:3117 回复:8

车间一台变频器,开机后频率显示只到40,但是设定上限50,怎么跑不到50hz,求大佬给个法子!!!
最后修改:2022/2/18 9:32:38
22-02-17 10:39
说一下变频器的具体型号,频率用的是那种控制方式,模拟量还是面板或者其他。
22-02-17 10:49
负载拆了能到50吗?如果还是40,肯定有哪个参数有问题或者调速方式哪里有问题…
22-02-17 11:01
操作面板,拧到底了。频率就是上不去50,现在开着没什么问题,不知道长时间40hz运行会不会有问题
22-02-17 11:10
电机的功率与变频器的功率是不是匹配?一般变频器功率要大一号,还有,负载是不是过大也会影响转速,你换个方式给定频率看看,不行就是你变频器内部的电位器坏掉了。
22-02-17 11:12
变频器能运行的最大频率与实际运行设定的最大频率不是一回事
22-02-17 11:51
变频器可以查看输入频率,先看看输入频率不是50再分析。
22-02-17 13:14
恢复工厂设置再试一下
22-02-17 20:52
恢复工厂,输入电机参数,面板直接启动。或是将电机线摘除,启动变频器,看频率是不是能升到50
22-02-18 07:46

工控新闻