主题:单相电机相线和地线用万用表测有电阻一定是漏电吗?
点击:1570 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
fadzw123
芭比q了
22-02-13 08:41
11楼
编辑
引用
管理
老兔子
引用
lingms
在 2022/2/10 10:26:45 发言
【内容省略】
是否有漏电,这要看你怎样测量。
在线测量(指电机联接在供电或者控制回路上),这可能正常,因为零线与地线是相通的(仅对TN系统来说),这个电阻有可能会有10Ω,甚至0Ω。
离线测量(指电机不联接在供电或者控制回路上,仅电机绕组对外壳测量),这就不正常。