登录
首页
PLC论坛
施耐德电气PLC
回帖
发帖
正文
主题:【话题】感应开关串联给plc省输入点 会不会有什么问题?(20220210)
点击:813 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
xiao007
本来是需要3个点,同时感应到才动作,现在点位不够 只用plc一个点 然后三个感应开关串联 也是同时感应到才能动作,就是不知道会出现什么问题?
最后修改:
2022/2/11 9:08:41
22-02-10 09:44
1楼
编辑
引用
管理
7583124
搞几个薄片式继电器转一下,再把3个开接点串联下
22-02-10 09:47
2楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
输出电压够的话没问题,设备上有这样用的。
22-02-10 10:03
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
接起来试一下不就清楚了
22-02-10 10:56
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
具体是什么样的感应开关,如果是三线制接近开关那种,1号的输出给2号提供电源、2号的输出给3号提供电源、3号的输出进PLC,感觉应该可以。
22-02-10 11:24
5楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
窜联检修麻烦…
22-02-10 12:05
6楼
编辑
引用
管理
honghaii
你确实需要考虑的是电压是否够用,目前串3个我这边使用中正常。24V电压调节到最大了。,个人不建议,宁愿复杂点用继电器转换下。我是设备改善,不想在布线才那样做的。
最后修改:
2022/2/10 14:53:17
22-02-10 14:52
7楼
编辑
引用
管理
6926792
没问题的啦,只是后期查找故障时有点麻烦而已。
22-02-10 17:19
8楼
编辑
引用
管理
fireray
用三线制的传感器怎么接线得费点心思。最简单的是三个传感器接三个中间继电器,传感器有信号,中间继电器常开点闭合,plc得到信号。
22-02-10 18:33
9楼
编辑
引用
管理
goldage
直接用继电器输出类型的传感器,然后都用输出点串联
22-02-10 20:57