登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三相四线制电表

点击:1129 回复:25

三相四线制电表,电表进线就接A相进和出,bc相没接,零线经过电表,现场是220设备。请问这个电表正常计量吗??
22-01-29 16:19
如果正确接线也是可以的,但计量不准,误差很大(特别是负载小的时候更是明显)。
22-01-29 19:34
怎么不能正确计量 三相表本来就考虑过会有单相运行的场景
22-01-30 10:46
应该没有问题,我们单位租给别人也是这样的…
22-01-30 12:04
正确计量,因为三相四线制本来就存在三相不平衡的情况
22-01-30 16:25
说能正常准确计量的人请注意楼主的表述:“电表进线就接A相进和出,bc相没接,零线经过电表”!!!!!!
这和你们所说的三相线路全部正常接入,负载不平衡或者单相运行相同吗?
如果是数字电能表我就不敢这么说了(因为没有实验过)。
最后修改:2022/1/30 19:27:20
22-01-30 19:18

引用 老兔子 在 2022/1/30 19:18:28 发言【内容省略】

b c相没接 和b c相没电流对于三相电表来说 意义应该是一样的 电度就是电压*电流*时间 不考虑功率因数的情况下
最后修改:2022/1/30 22:47:44
22-01-30 20:37
这个没接过
22-01-30 21:16
这样的问题当讨论课题可以,实际工作出现这样的问题几率几乎为零,都要去计量,和钱有关系的,你单相用电肯定会用对应的计量表,还是经过检验合格的,不可能随便拿一个表安装上去的
22-01-30 21:18
没问题,应该可以正确计量
22-01-31 16:33

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯