主题:M70系统数控功能操作板维修
点击:717 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
szlongren
电路如图,拆下的两个元件测量阻值一个5Ω,一个1Ω,板上标注为XP1、XP2,前端是DC24V输入,现在问题是这两元件装上去测量电压3.59V,后端稳压输出到C8051F020CPU供电只有2.49V,正常应该是3.3V,请师傅们指点一下,这两元件是什么电子元件,在线等。谢谢!
22-01-23 11:12
1楼
编辑
引用
管理
hs82463789
贴片保险
22-01-23 16:43
2楼
编辑
引用
管理
lywqj
这是自恢复保险,嗯,焊功差了点
22-01-24 09:16
3楼
编辑
引用
管理
szlongren
谢谢回复!我试过直接短接这两个保险,电流达1A,看来后面的电路有短路的地方,快放假了,公司尾牙宴、年终奖都取消,没心情干活,混到27号回家,明年再作打算。
22-01-24 10:08