主题:【话题】关于s7-300的问题,请教一下。(20220121)
点击:570 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
641421537
大佬们,项目上一台旧机子,di模块用的6ES7 321 1BH01-0AA0,博图里面找不到这个模块,怎么办啊,我用step7组态了移植到博图也不行,怎么弄啊,用step7编程没编过,想用博图编怎么弄。
最后修改:
2022/1/24 9:15:50
22-01-21 09:44
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
641421537
在 2022/1/21 9:44:53 发言
【内容省略】
1、你可以尝试使用6ES7 321-1BH02-0AA0型号替代。
2、如果上述建议无效,请使用早期的STEP7软件,你的模块不再被博图支持,或者将你的模块替换为新型号。
Good Luck~
22-01-21 13:48
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
既然是旧机器,还用早期软件做好了
一定要用博图你就换模块-没办法的办法