主题:位置模式下如何自动刹车
点击:927 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
沧海爱依旧zK
看了这个图,请教下,
位置模式下:
1.使用自动使能还是外部输入使能?
2.自动使能怎么设置,没有找到?
3.对应的DO参数设为08还是02?
最后修改:
2022/1/14 10:48:49
22-01-14 10:48
1楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
最好是做距离判断,判断快到目标距离的时候,切换至低速,然后再慢慢定位,不然会不准。
22-01-14 11:10
2楼
编辑
引用
管理
沧海爱依旧zK
没关系的,差几毫米都没事的。
22-01-14 11:40
3楼
编辑
引用
管理
lvpretend
建议都用外部使能。
22-01-14 11:52
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
手册里面有详细说明呀
22-01-14 11:54
5楼
编辑
引用
管理
qdppo
引用
微鑫科技
在 2022/1/14 11:10:31 发言
【内容省略】
。。。。。我也想这么说的,可人家不听。。。你说说
最后修改:
2022/1/14 12:15:12
22-01-14 12:15
6楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
弄有刹车的伺服
22-01-14 14:08
7楼
编辑
引用
管理
liukai8008
1:内外均可:
2:2-10:101外001内
3: 108或008均可,取决于继电器接法
22-01-15 22:06
8楼
编辑
引用
管理
沧海爱依旧zK
跟楼主的一样,已经弄好了。
22-01-22 07:32