主题:西门子200smart ST40与昆仑通态触摸屏RS485通讯时,PLC发出滴滴滴的响声?

点击:2706 回复:21

smart不是可以网口吗
22-01-12 09:05

引用 余生少年 在 2022/1/12 9:05:32 发言【内容省略】

可能他的屏没有网口
22-01-12 09:11
昆仑通态的屏好像都带网口的吧
22-01-12 10:33
记得以前论坛有人发过类似的问题,你找一下。。是通讯干扰问题。
22-01-12 20:11
附件 QQ图片20140101000826.jpg
附件 QQ图片20140101000836.jpg
问题解决了,之前我将触摸屏的电源线和PLC的电源线并在一起(第2张图),
现在我把触摸屏的电源线接在了PLC的输出端上(第一站图),响声就没了,
至于这是啥原因,俺不是电工,期待有心人讲解了~
最后修改:2022/1/13 19:35:59
22-01-13 19:35
感谢提醒!问题解决了,但究竟是啥干扰,还不是很清楚!
22-01-13 19:37

引用 448187990 在 2022/1/13 19:37:02 发言【内容省略】

。。。。那也不应该 。
       SMART200 配昆仑通态屏我做了好多,接线我都是你第二张图的接法。
       从来没有什么响声的说法。。不同的是 :我都是用网口,而你这个
       有响声的是用的串口。
       至于你把屏的电源接到PLC的直流电源输出端 ,我是第一次见这样的接法。
22-01-13 21:45
如果用网口通讯,我估计应该也不会有响声。。。
但俺的触摸屏只能走串口,
触摸屏刚好也是DC24,所以我就直接接PLC输出端了
目的就是把触摸屏的电源线和PLC的分开!
至于能不能这样接,说实话,俺不是专业工控的,
目前看来程序啥的都正常,关键那个响声也没了。。。
期待大佬们的见解!
最后修改:2022/1/14 9:57:17
22-01-14 08:12
我也想试试看
22-01-23 19:04
是不是你的24稳压电源的声音啊。带载不行
22-01-24 11:19