登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:请教一个4AD模块的问题
点击:1066 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
wjs18356
FX2N-4AD模块加在FX1N系统上,测量压力4-20MA信号,
压力范围-200--50KPa
程序如下:
LD M8002 TOP K0 K0 H3111 K1
LDP M8013 FROM K0 K5 D1 K1
为什么D1的数值一直乱变,不稳定
请大师门帮帮我
WJS18356@YAHOO.COM.CN
05-09-08 17:28
1楼
编辑
引用
管理
lifeng70985
系统压力信号转换成数字量以后,会变化是正常的吧?因为你压力信号不会一直稳定的啊,肯定会有微小变化的,所以读取实时值得话数字就会有微小变动。如果你需要稳定的数字,你就采用设置平均采样数,然后读取平均值,这样就会得到一个平均值。
05-09-09 09:16
2楼
编辑
引用
管理
wjs18356
谢谢, 在静止状态问题已经解决了.只是在动态下负压变化还是很快,是否可用PID消除瞬间的剧烈变化,我门是用在炉膛压力上.
最后修改:
2005-9-13 10:00:33
05-09-13 09:51
工控新闻
AI创造用户价值!卡奥斯赋能全球净水行业首座“灯塔”
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
引领清洁低碳转型——和利时参研的燃煤发电智能协同关键技术通过权威鉴定
江苏无锡:数智赋能,让“老树”发“新芽”
多部门推动新能源汽车行业向新向优
聚焦科技创新、营商环境等主题——各地开年亮出先手棋
东风设备与汇川技术国产化中试实验室正式揭牌
2026声学成像仪哪家质量好?推荐福禄克新款ii1020C声学成像仪
更多新闻资讯