登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这个很简单的,确实是 很简单,结果你也很简单
点击:1186 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
企鹅
今天在网上接了一个维修的活,星三角启动,还没有切换就跳热继,电机37KW的刚修回来的。到现场一看才知道控制箱被他自己动过。电机线也是他自己接的,修好箱子。准备接电机线结果一量6根线全通(当时一懵怎么全通了),问他说电机是刚修回来的,还以为修电机师傅故意的,打电话一问,师傅说没有,一量电机接线端子,确定电机又挂了。所以啊,星三角的6 根线真的不可以乱接
21-12-24 22:58
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
这么容易就烧了电机?就算线错了 空气开关 热继电器都不动作?
21-12-29 09:27
2楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
也遇到过这种情况,半吊子电工,才会出这样的问题,正儿八经的电工,哪个会出这样的问题?
21-12-29 09:50
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
越是简单的越容易出问题
21-12-29 10:26
4楼
编辑
引用
管理
346953791
是不是六根线接的都是相同的绕组上了??
21-12-29 11:37
5楼
编辑
引用
管理
秀空
以前公司的吹牛电工也接烧了。
21-12-29 15:09
6楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
懂的人简单,不懂装懂的人就烧电机了…
21-12-29 20:29
7楼
编辑
引用
管理
goldage
烧电机要解体电机分析后确认,新电机烧的话,一开盖,那味道不是一般的大
21-12-29 20:56
8楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
6条线,
还别说,10多年前,螺杆空压机,公司一个电工换了电机,线没接对、
星三角电路,Y型启动电机转得起来,切换到三角形电机就熄火。找不到原因。
还好没烧电机。把对应的首尾接OK就行了
21-12-29 21:55
9楼
编辑
引用
管理
企鹅
不知道,我到现场一量,发现6根线全通还以为修电机的师傅故意这样接的,打电话一问,确定电机烧了
22-01-04 12:41
上一页
下一页
工控新闻
湖北全球“灯塔工厂”再升级
“产品+技术”驱动业务快速增长 节卡股份引领协作机器人产业开拓创新
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
工业AI迈向“知行合一” 具身智能重构制造边界
仿生机器人与仿生智能大会成功召开
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
施耐德电气发布算电协同洞察报告 以三层架构破局数据中心能源挑战
纵行科技正式加入西门子Xcelerator生态,共筑数字化与低碳化新未来
更多新闻资讯